  • 關于基礎板帶鋼筋的問題請問一下

    基礎圖紙上分了柱下板帶和跨中板帶線,配筋在總說明里面是雙層雙向C20@200一種規(guī)格的,
    請問可以不設置板帶,直接在整塊筏板上布置雙層雙向鋼筋嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    我的建議是可以的

    直接布置上雙網(wǎng)的就可以

    雖然說是分板帶布筋,實際施工都是一樣的


    2017-08-14 08:57:50 

  • 你好:答案雖然采納了,我還是要回答一下的,柱上板帶底筋的錨固是不同的做法,所以還要用板帶式配筋來做