suyn2006 2016-11-30 09:43:11 | 北京市 安裝 | 1529查看 4回答
大??靵恚?qǐng)教幾個配管的問題
圖1中的箱子應該是暗裝,那么CC方式和F配管應該都套暗配管吧?且這兩種方式的線管都應該是屬于預埋吧?(配合土建預埋)
圖2和圖3是同一張圖,那方式么SCE的配管方式套定額的時候是套明配還是暗配?我的理解是套明配,不知道對不對?
圖2中的WC配管方式套定額的時候應該套暗配吧,但是如果這個箱子是明裝的話,wc配管是屬于預埋嗎?還是砌好墻后在開槽配管?如果這個箱子是安裝的話WC配管能算作預埋管嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖1中的箱子應該是暗裝,那么CC方式和FC配管應該都套暗配管吧?且這兩種方式的線管都應該是屬于預埋吧?(配合土建預埋)
答:CC和FC都是暗配管,需要預埋。
圖2和圖3是同一張圖,那方式么SCE的配管方式套定額的時候是套明配還是暗配?我的理解是套明配,不知道對不對?
答:對。
圖2中的WC配管方式套定額的時候應該套暗配吧,但是如果這個箱子是明裝的話,wc配管是屬于預埋嗎?還是砌好墻后在開槽配管?如果這個箱子是安裝的話WC配管能算作預埋管嗎?
答:WC 屬于暗配管,電管需要預埋至接線箱內(暗裝),配電箱明裝,蓋在接線箱外面。需要計算管線、配電箱、再多計算一個暗裝接線箱。
不管配電箱是明裝或暗裝,WC都需要算成預埋管。
2016-12-01 15:57:39
-
2016-11-30 09:43:31
-
2016-11-30 09:44:48
-
2016-11-30 09:45:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看