萬全之策 2012-11-20 11:19:31 | 北京市 安裝 | 3248查看 4回答
排煙風機送風機的防火閥問題
想請教一下,在強電系統圖中,排煙風機送風機的防火閥都有接線,其中有接風機的線,明配或者暗敷的,同時也有一個控制電源出線回路,平面圖中防火閥的接線是有配管的,但是系統圖中卻沒有,這個控制電源是怎么回事呢,我這時候需要計算什么呢。麻煩解答一下問題補充:請說明怎么計算,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看主要材料表,防火閥屬于電動與消防信號模塊控制,計算時防火閥的電動開關一般在側面你計算出風管安裝的高度就可以計算線的長度了,模塊至控制閥的導管采用波紋軟管防火性的。由于各個消防材料廠家不同所以設計的系統圖一般不做詳細注解。
2012-11-23 11:45:39
-
排煙風機送風機的防火閥控制電源是與消防聯鎖的,如有火災時,溫度達到防火閥的極限時,防火閥啟動后打開排煙用,需要計算配管及配線。
2012-11-20 13:43:34
-
電源線引自風機控制箱,接防火閥的線屬于與消防聯動的,一般在消防圖紙中體現
2012-11-21 11:36:52
-
防排煙通風工程中的排煙防火閥的配管配線安裝電氣施工平面圖進行,因為防火閥的控制電源是從風機控制箱引去,由于風機控制箱沒有接線系統圖,所以看不出來。但是相應根據圖紙進行據實配管配線計算。
2012-11-20 11:44:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看