女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于板面負筋未標注長度的問題

    板面負筋未標注長度,應取長度的1/4,請問1/4的長度能否在軟件中設置?怎么設置?如圖1,板未畫出任何鋼筋,底筋按B10@200雙向設置,負筋的1/4長度有沒有直接設置,不需要在自行計算?

    未標注

    底筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    負筋長度1/4應該沒有辦法自動的做

    你可以先把板負筋畫上去

    然后按跨統(tǒng)一的改。

    先畫后改長度。

    2016-08-29 10:55:29 

  • 已采納
    負筋長度四分之一是沒有辦法設置的.你可以按板跨長度四分之一計算出負筋長度.再畫負筋也是很

    2016-08-29 12:01:20 