匿名用戶 2012-05-09 13:14:06 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 5回答
這樣的梁怎樣處理?
集中標注中梁的架立筋為(2C14)按圖輸入軟件,匯總計算后發現不管支座處有沒有支座負筋,軟件計算架立筋時都會減去兩端負筋深入跨內的長度,這和圖紙的意圖是不合的,請問有無辦法處理上述問題?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種應該是設計標注的問題,可以在圖紙會審時提出,由設計院給相應的答復??!
2012-05-09 14:12:04
-
在軟件的計算設置里調整??梢哉{(diào)整你需要的信息
2012-05-09 13:32:38
-
你好在梁跨的原位標注上直接填寫。試一下行嗎?
2012-05-09 13:43:33
-
這個原位標注肯定會和這個架立筋相對應,根數和直徑一般都大于等于..不然設計就是存在問題的...你看下你這個梁支座處的原位標注是什么,架立筋本來就是要減掉支座負筋的長度..如果不減,那不是通長筋了!
2012-05-09 14:00:13
-
根據你提供的圖紙,梁上部沒給通長筋,第一跨左支座未支座負筋,右支座給5C25 3/2,你在識別梁時按架立筋多大鋼筋輸入左支座內,右支座按圖紙給的輸入,這樣計算出來就符合要求,如果左支座未輸入架立筋,計算出上部鋼筋不鏈接(左端未鋼筋)是錯誤的,所以在識別這種梁時必須輸入架立筋即可
2012-05-09 15:07:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看