  • 風道漏光量、漏風量測試面積的確定?

    北京2012定額安裝工程第七冊第二章單工程量計算規則中寫明: 風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算,這個面積是怎么確定的?是否有相關規范標準。目前有一項目清單中甲方是按風道總面積的5%計取,是否合理?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算,這個面積是怎么確定的?是否有相關規范標準。目前有一項目清單中甲方是按風道總面積的5%計取,是否合理?

    這種檢測就按全部網管面積為基量。

    2015-08-18 17:40:13 

  • 依據規范規定:


    6.2.8風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗,應符合下列規定:

         1.低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。

           中壓系統風管的嚴密性試驗,應在漏光法檢測合格后,對系統漏風量測試進行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于1個系統。

           高壓系統風管的嚴密性檢驗,為全數進行漏風量測試。

         2.凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,1~5級的系統按高壓系統風管的規定執行。

    注:一個系統,指一臺風機所帶的全部風管為一個系統。


    2015-08-19 07:59:50 