清泉 2015-08-18 17:33:21 | 北京市 其他專業 | 4520查看 2回答
風道漏光量、漏風量測試面積的確定?
北京2012定額安裝工程第七冊第二章單工程量計算規則中寫明: 風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算,這個面積是怎么確定的?是否有相關規范標準。目前有一項目清單中甲方是按風道總面積的5%計取,是否合理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算,這個面積是怎么確定的?是否有相關規范標準。目前有一項目清單中甲方是按風道總面積的5%計取,是否合理?
這種檢測就按全部網管面積為基量。
2015-08-18 17:40:13
-
依據規范規定:
6.2.8風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗,應符合下列規定:
1.低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。
中壓系統風管的嚴密性試驗,應在漏光法檢測合格后,對系統漏風量測試進行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于1個系統。
高壓系統風管的嚴密性檢驗,為全數進行漏風量測試。
2.凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,1~5級的系統按高壓系統風管的規定執行。
注:一個系統,指一臺風機所帶的全部風管為一個系統。
2015-08-19 07:59:50