QXL 2011-04-06 14:21:13 | 北京市 其他專業 | 1894查看 2回答
關于通風管道檢測的問題
通風到檢測: 1.通風道檢測的兩種方法有漏光法檢測和漏風量檢測,是不是所有的通風道都要用這兩種方法檢測。 2.漏光法檢測和漏風量檢測工程量的計算方法。是不是需要檢測的風道面積乘上一個系數?如果是乘上系數,這個系數是多少呢?問題補充:3.2001年北京定額 1-129和1-130是按面積計算的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一,低壓:一般的排風、排氣、舒適的空調風,采用漏光法,100%。 二,中壓:排煙系統; 采用漏光法,100%,采用漏風法20%。 三,高壓:凈化系統; 采用漏風法,100%。 四,計算基數:所有的風管面積。
2011-04-06 17:55:46
-
1.通風道檢測的兩種方法有漏光法檢測和漏風量檢測,是不是所有的通風道都要用這兩種方法檢測。對的。 2.漏光法檢測和漏風量檢測工程量的計算方法。不是按面積計算,是按系統計算的。沒有系數。
2011-04-06 14:45:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看