女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 送配電系統調試問題

    結算的時候,送配電調試是不是要有調試報告,審計說沒有調試報告,全部不給,是這樣的嗎?還有就是我們這個工程變電所在地下室,低壓配電柜的每個回路都有斷路器,是不是每個回路都該記取一個送配電系統調試?還有就是雙電源的事故照明調試跟送配電調試重復了嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    結算的時候,送配電調試應該要有調試報告,如果沒有調試報告無法證明進行了系統調試。審計說沒有調試報告,全部不給,應該是正確的。這個工程變電所在地下室,低壓配電柜的每個回路都有斷路器,是每個回路都該記取一個送配電系統調試。還有就是雙電源的事故照明調試跟送配電調試不重復。但是雙電源必須具有一個回路是交流電、一個回路是直流電才能計取事故照明調試。兩個回路都是交流電不是事故照明。

    2015-08-13 05:14:33 

  • 同意樓上的回答。

    2015-08-13 05:53:52 

  • 送配電系統調試這個費用,審計一般都要經監理業主確認的調試報告才會認可。送配電系統調試是以斷路器個數來確定數量的,比如一個單電源配電箱則記取一個,雙電源則記取兩個。此外關于雙電源的事故照明調試是以配電箱個數來記取的。所以一個雙電源配電箱可以記取兩個送配電調試和一個雙電源的調試。有的定額還要記取照明回路測試,以回路來計算。

    2021-12-15 10:06:54 