送配電系統調試
這些是從地下一層低壓變配電室引出來的回路,算送配電系統調試是按照到一個箱子一個系統還是怎么計算?(這是醫院的項目,截圖只截取了一部分,后面還有很長一段這樣的)。就按照圖中截取的部分計算的話,這算幾個送配電系統調試?麻煩解答一下》
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從地下一層低壓變配電室引出來的回路,算送配電系統調試是按照到一個箱子一個系統還是怎么計算?
是的,到房間內的照明、插座箱體回路不計算系統調試
2019-03-20 19:01:11
-
答:一個建筑(例如,醫院),最多是兩個系統,即:雙電源供電,算2個送(或配)電系統調試。從截圖中看,是雙電源供電。
送電系統調試:一臺變壓器+一路電源(母線或電纜)+一排配電柜,它們之間的調試。
配電系統調試:一路電源(母線或電纜)+一排配電柜,它們之間的調試。
首次提交 2019-03-20 19:47:34 最近修改2019-03-20 19:50:38 (修改過1次)