匿名用戶 2015-06-29 13:13:17 | 北京市 安裝 | 1186查看 3回答
地采暖識圖
大師們幫忙看一下,第一次做地采暖的東西 ,圖紙都看不懂啊。這個采暖的管長度怎么算啊 ?自己量? 還有HL2-175這是什么意思?。窟@個圖里哪個是管徑啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
大師們幫忙看一下,第一次做地采暖的東西 ,圖紙都看不懂啊。這個采暖的管長度怎么算啊 ?自己量?還有HL2-175這是什么意思?。窟@個圖里哪個是管徑???
回復:你這個采暖的管長度不用自己量;HL2-175 橫杠前 是采暖管排序編號,后邊175是采暖管長度;管徑在分、集水器大樣圖上有標注;
2015-06-29 13:34:29
-
hl指回路。后面數字表示編號—后面數字表示管長。@200表示地暖管水平間距。這和預算沒太大關系 主要是施工的 圖上表示的長度是水平長度 一般不包含垂直長度,(采暖管與集水器與分水器垂直方向的長度
)
2015-06-29 14:34:52
-
你好:@=175mm是地暖管的水平間距,HL7是管路的編號,117m是該回路的管線長度=117米長。
管徑到系統圖中找。
2015-06-29 14:41:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看