Great.. 2015-01-14 13:00:32 | 北京市 安裝 | 2217查看 4回答
采暖埋地管道是否考慮預留槽的問題,地暖系統采暖管是埋地敷設,散熱器采暖支管是否是埋地
埋地管道是否考慮預留槽的問題,地暖系統采暖管是埋地敷設,散熱器采暖支管是否是埋地,及埋地是否考慮保溫問題
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
埋地管道是否考慮預留槽的問題,
回復:是否需要考慮應該根據管道規格及土壤的具體情況考慮;比如小區內的室外主管,一般不會放坡,因為土壤不會太松軟,二來溝槽深度比較淺;如果是市政大口徑管道,溝槽深度大,一般都有設計開挖大樣圖;
地暖系統采暖管是埋地敷設,散熱器采暖支管是否是埋地,及埋地是否考慮保溫問題
回復:散熱器支管在地面部分暗敷,出地面到散熱器供回水口的明裝;戶內埋地管道不保溫,室外埋地管道必須保溫。
2015-01-15 08:43:35
-
埋地管道考慮預留槽的問題,地暖系統采暖管是埋地敷設,散熱器采暖支管是埋地,及埋地考慮保溫問題
2015-01-14 13:08:35
-
埋地管道要考慮預留槽的問題,地暖系統采暖管是埋地敷設,散熱器采暖支管也是埋地,埋地不考慮保溫問題。
2015-01-14 13:28:50
-
地暖系統采暖管是埋地敷設,散熱器采暖支管不是埋地,埋地散熱器采暖支管不保溫。
2015-01-14 14:53:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看