suyn2006 2015-01-04 16:09:40 | 北京市 安裝 | 4092查看 3回答
圖中消火栓起泵按鈕和煙感之間應該是信號線吧?但系統圖中的的啟泵線在那呢?
第二張圖中的煙感和消火栓啟泵按鈕之間白色的線應該是信號線吧? 第三張圖中消火栓啟泵之間藍色的線我可以理解是信號線和啟泵線嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第二張圖中的煙感和消火栓啟泵按鈕之間白色的線應該是信號線吧?
是的
第三張圖中消火栓啟泵之間藍色的線我可以理解是信號線和啟泵線嗎?
只是啟泵線,信號線是從探頭引的。
2015-01-04 16:19:50
-
你好:第二張圖紙煙感到消火栓按鈕的是信號線,第三張圖消火栓按鈕間的藍色是啟泵線,但實際布線就從來沒有這樣布線的,消火栓按鈕系統都是四根線,其中兩根信號線,兩根啟泵線。
2015-01-04 16:22:10
-
截圖中,水平管內穿的是信號線,立管內穿的是啟泵線。第三截圖中的一樣,包括立管至消火栓按鈕之間的水平管內穿的也是啟泵線。
2015-01-04 17:06:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看