女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防起泵按鈕系統之間的連線是幾根?是四根嗎?

    我在其他地方看到消防起泵按鈕系統之間的連線是4根,但我理解是5根 消防起泵按鈕之間的4根線中有信號線嗎? 系統圖中消防起泵按鈕要和信號線和起泵線連接,那消防起泵按鈕之間應該是五根線啊,不知道理解的對不對? 第一張系統圖中消防起泵按鈕之間連線有信號線和氣泵線 第二張圖是各種線的型號、其中起泵線是4根bv線,信號線是rvs線,那消防氣泵按鈕之間應該是4根線啊?

    系統圖

    其他地

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    是:FK   實際是:NH-BV-2*1.0+NH-BV-2*2.5          就是4根

    2015-03-27 12:28:11 

  • 已采納
    消火栓按鈕需要連接信號線和啟泵反饋線,其中信號線2根,啟泵反饋線4根(啟動2根、反饋2根,有的產品只需要3根,啟動、反饋、公用觸點各1根)。按照上圖的意思,本工程消火栓按鈕之間的連線是4根(NH-BV-2*1.0+2*2.5),2根啟泵,2根反饋。另外還需要在每層消火栓按鈕安裝位置附近的報警總線上拉2根信號線至消火栓按鈕。

    2015-03-27 12:05:11 

  • 已采納

    我很奇怪,這個圖紙的消火栓啟泵按鈕為什么會需要電源線

    2015-03-27 15:59:56 