匿名用戶 2014-12-23 17:22:59 | 北京市 安裝 | 1959查看 1回答
關于應急照明接線問題
如圖1、是應急照明的平面圖,圖中,到疏散指示燈是幾顆線?到聲光控延時開關(帶應急接線端子)是幾顆線?我認為到開關是2顆火+控,疏散指示是3顆火+零+地。 圖二是應急燈強制啟動接線示意圖,可是在這個圖中,到開關是3顆了,火+消+控。但是圖里面L和N已經形成閉合回路了啊,燈具成了常亮了。圖三是ALE箱子的系統圖,我在圖1說到開關是2線,理由是:我認為箱子平時是底下的開關開著,上面的KM閉合,火災時KM閉合,L消直接和應急照明的燈形成閉合回路,使應急燈常亮,因為應急燈平時也提供照明,所以L線和平時火線L一樣,先到開關,再控制燈具。所以,我想知道到開關和疏散指示到底是幾顆線,是L,L消,PE,N中的那些線。他的原理是什么,強起的原理是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
系統圖為4根線,下圖圓圈為3根線1火、1控、1零。
2014-12-23 17:45:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看