匿名用戶 2013-08-29 09:38:39 | 北京市 安裝 | 4563查看 4回答
如圖 應急照明配電箱,穿四根線照明回路接線問題
如圖 WE4~WE7 回路 穿四根線。 1.這四根線 怎么和 燈具接線? 2.這四根線 又 怎么和 開關接線?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此線路為兩根火線,其中一根為經過接觸器控制的消防應急直接啟動線,由消防控制接觸器。此線路用開關時為單聯雙控開關,上下接火線,中間接到燈位的控制線。如采用延時開關或聲光控開關時,此開關必須帶有直接啟動的接線端子。希望有所幫助。
2013-08-29 21:16:00
-
WATSGA63/4PC是雙電源自動轉換開關
2013-08-29 15:36:28
-
四根線和燈具連接,只有火線和開關連接,其中用于應急的還要和配電箱或機房的控制開關連接。
2013-08-29 16:28:51
-
同意上面的解釋
2013-08-29 17:37:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看