地下室頂板問題
請問大家箭頭指的那段文字是不是配首層雙向鋼筋,然后再加上附加鋼筋對不??? 當沒有文字注明時板的底筋是雙向而面筋只有負筋對不,面筋就沒有雙向了對不???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.請問大家箭頭指的那段文字是不是配首層雙向鋼筋,然后再加上附加鋼筋對不???
你好:白色箭頭所指的網格形填充圖案區域要求布置:雙層雙向鋼筋網(即:板底筋雙向鋼筋;板面筋雙向鋼筋)該區域圖中畫的局部附加筋,按圖中所畫的位置附加即可,與貫通面筋隔一布一。
2.當沒有文字注明時板的底筋是雙向而面筋只有負筋對不,面筋就沒有雙向了對不???你好:沒有文字標注時板的底筋肯定是雙向的,面筋需要根據板配筋圖上繪制的鋼筋線來判定。如果只畫了負筋,那就只布置負筋即可不用考錄其它。也有圖紙把貫通面筋和負筋都畫在圖紙上的(這樣的畫法一般會原位文字注明 )。
截圖小不能準確回答你第二個問題供你參考希望能幫到你。