匿名用戶 2015-09-29 16:58:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 1回答
地下室頂板以上柱預留鋼筋量歸屬問題
在算地下室柱鋼筋時,軟件默認會將預留那部分鋼筋算進地下室時,但在實際施工出量時,會要求將那部分鋼筋算到地上,按照在軟件里的處理方法,將那部分鋼筋算在地上和算在地下,這兩種算法,同一根柱子的總量有差別,為什么?按理說鋼筋總量應該是一樣的,只是樓層之間的區別而已,望高手解答!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在算地下室柱鋼筋時,軟件默認會將預留那部分鋼筋算進地下室時,但在實際施工出量時,會要求將那部分鋼筋算到地上,按照在軟件里的處理方法,將那部分鋼筋算在地上和算在地下,這兩種算法,同一根柱子的總量有差別,為什么?按理說鋼筋總量應該是一樣的,只是樓層之間的區別而已,望高手解答!
你好:如果算在地下軟件里會按錨固計算,上邊插筋計算;這樣的量就會比連續計算的量多,所以量是不同的。
2015-09-29 17:09:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看