  • 電纜頭 壓接端子 無端子外部接線

    1、電纜頭記取的規格是多大,我在網上查的是大于等于16mm的計算電纜頭,套電纜頭35mm以內的子目。小于16mm的,不用計電纜頭,套用壓接端子子目,因為小于16mm的電纜不會按照電纜頭的施工工藝做。想問這樣記取的依據是什么,不要說哪的經驗,要規定性的文件說明。 2、如果16mm以內的電纜不計電纜頭了,那么電纜終端頭最小檢修量1.5m就不用記取了? 3、大于等于10mm的電線套壓接端子16mm以內的這個子目,如從電井電表箱到戶內配電箱是bv-3*10,那么就記取2*3=6個壓接端子16mm以內。 4、小于10mm的電線,記取無端子外部接線,如戶內配電箱,1個照明回路bv-3*2.5和5和插座回路bv-3*4,那就計算1*3=3個無端子外部接線2.5mm以內,5*3=15個無端子外部接線6mm以內,不知道這樣理解對嗎?

    問題補充:歡迎北京的大海老師回答,我在幫助過我的人里找不到您了~

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.電纜都要計算電纜頭,至于10mm2及以下的電纜頭沒有銅接線端子,定額子目里面已經考慮,造價員只要按芯數、線徑(相線)規格套相應的定額子目,即可。

    2.電纜頭的1.5米,是將電纜頭剖開,三個相線接到上端的開關上,2個零線接地線要接到下面的零線排、接地母線排上,分開的長度要1.5米,與電纜的大小沒有關系(小電纜頭也要剖開)。

    3.對,電線要計算6個銅接線端子。

    4.配電箱的無端子外部接線,由安裝配電箱的人接線,含在配電箱的安裝定額內容里面。另外,燈具、開關、插座的無端子外部接線,也含在了燈具、開關、插座、烘手器、小電器的安裝子目內容中,均不用另行計算。這是北京定額與外省市定額不一樣的地方。

    5.需要計算無端子外部接線的有:閥類接線、電加熱器接線、風機盤管接線、電動機接地。

    以上說法,僅適用于北京2001定額、北京2012定額。

    2014-08-13 16:38:09 

  • 電纜頭記取的規格是多大,我在網上查的是大于等于16mm的計算電纜頭,套電纜頭35mm以內的子目。小于16mm的,不用計電纜頭,套用壓接端子子目,因為小于16mm的電纜不會按照電纜頭的施工工藝做。想問這樣記取的依據是什么,不要說哪的經驗,要規定性的文件說明。沒有相應的規定,只是要求安裝規范、便捷,滿足需要就行

     2、如果16mm以內的電纜不計電纜頭了,那么電纜終端頭最小檢修量1.5m就不用記取了?還是計算,這是定額的規定

     3、大于等于10mm的電線套壓接端子16mm以內的這個子目,如從電井電表箱到戶內配電箱是bv-3*10,那么就記取2*3=6個壓接端子16mm以內。 是的

     4、小于10mm的電線,記取無端子外部接線,如戶內配電箱,1個照明回路bv-3*2.5和5和插座回路bv-3*4,那就計算1*3=3個無端子外部接線2.5mm以內,5*3=15個無端子外部接線6mm以內  是的