女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜頭與接線端子與無端子外部接線

    1、多大規格的電纜才計算電纜頭,我在網上查的是大于等于16的計算電纜頭,套電纜頭子目,小于16的套壓接端子的子目,不用設置電纜頭。請問這么說的依據是什么,不要什么經驗,要文件性的規定~ 2、如果電纜小于16的計算壓接端子,套了壓接端子的子目,那么在計算電纜長度的時候,電纜頭最小檢修量的那個1.5m是不是就不用記取了? 3、壓接端子是指大于等于10的電線套的子目,即bv10及以上套壓接端子16mm以下這個子目,列如從電井電表箱到戶內配電箱是bv-3*10的,就計算3*2=6個壓接端子16mm以下。 4、無端子外部接線是指bv-10以下的,如戶內配電箱有一個照明回路為bv-3*2.5,五個插座回路bv-3*4,那么就計算1*3=3個無端子外部接線2.5mm以內,5*3=15個無端子外部接線6mm以內,這么理解對嗎? (求助北京的大海老師,我的在幫助過我的人里找不到您了)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.北京2012定額子目是從6mm2開始計算電纜頭,不過一般10mm(不含)以下不套電纜頭定額,10mm2以上的可以套用電纜頭定額,定額子目分干包式和熱縮式。預算是按施工工藝、規范、定額進行,不是按實際施工進行,實際施工不按工藝標準進行與預算無關。2. “如果16mm以內的電纜不計電纜頭了,那么電纜終端頭最小檢修量1.5m就不用記取了?"沒有明文規定說可以這么做。當然在預算時你這么做了等于少掙了錢,老板會“很高興的”。3.大于等于10mm的電線按照不同規格執行北京2012定額第四冊第四章第三十八節焊壓銅接線端子相應子目。4.小于10mm2電線進入配電箱內的接線含在配電箱安裝定額內照明插座接線分別含在燈具插座安裝定額內不需要單獨套子目,北京2012定額中也沒有你說的相應子目。

    2014-08-15 17:00:34 

點我,有新答案通知你哦
其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題