匿名用戶 2014-05-26 11:07:20 | 北京市 其他專業 | 2357查看 3回答
防雷引下線
電氣圖紙上,設計要求用2根主筋做防雷引下線,工程量怎么計算?是用建筑高*2*處這樣做嗎?還是不用乘以2?還有要求是利用4根鋼筋做防雷引下線,需要乘以4嗎?還是不管要求用幾根鋼筋做引下線,都按每處1根計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一.電氣圖紙上,設計要求用柱內2根主筋焊接做防雷引下線,工程量怎么計算?是用建筑高度*(2÷2)*處計算。
二.如果設計要求用柱內3根主筋焊接做防雷引下線,工程量怎么計算?是用建筑高度*(3÷2)*處計算。
三.如果設計要求用柱內4根主筋焊接做防雷引下線,工程量怎么計算?是用建筑高度*(4÷2)*處計算。
舉例說明:建筑高度60米,引下線10處時,一的工程量是600米;二的工程量900米;三的工程量是1200米。
2014-05-26 15:34:47
-
電氣圖紙上,設計要求用2根主筋做防雷引下線,工程量怎么計算?是用建筑高*2*處這樣做嗎?還是不用乘以2?還有要求是利用4根鋼筋做防雷引下線,需要乘以4嗎?還是不管要求用幾根鋼筋做引下線,都按每處1根計算
按處計算,不按根。四根這是一處,二根也是一處,
2014-05-26 11:16:00
-
避雷引下線敷設計量單位是米,引下線的長度不按鋼筋的根數,而是按一根鋼筋上下節點的實際長度計算的。每一處都要計算長度。
2014-05-26 15:40:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看