  • 照明電線引上下怎么計算?

    照明電線引上樓,引下樓一般都很正常,但是有點不明白的是從1樓的開關處引下樓(圖上所示)每層層高3.9m,開關1.3m,引至2層的開關怎么算管和線?管子設計說3根一下的SC15,4根以上的SC20,線是BV-3*2.5的,走頂棚和墻暗敷,引至地下呢?怎么算。 我不大明白這種做法,是從1層的配電箱引出6*2.5的線在頂棚出分出兩股3*2.5的,一股是1層的燈及開關,一股直接引至2F,是這樣考慮的么?還是怎么考慮怎么算呢?請明白的高手詳細指點下,不吝賜教!謝謝

    問題補充:我一般算的時候都不考慮這些,直接水平長度加上垂直長度,只是很想明白電線是可以分流么?比如在吊頂的一偄泓c接在一起,分兩股分別引至燈具、其他樓層?還是不能分流要直接從配電箱出引出?我在北京,請各位高手詳細回答問題,最好有參考資料的名字,我可以再去查查,非常感謝

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 照明電線引上樓,引下樓一般都很正常, 具體的走向 要結合平面圖和系統圖來查看的;

    2014-03-29 11:00:06 

  • 你好:從一層到二層的開關如果在一個垂直位置那管長就是一個層高,有水平部分也要計算。

    管內導線是三根時要用SC15的管,管內導線四根以上時用SC20的管。

     

    是從1層的配電箱引出6*2.5的線在頂棚出分出兩股3*2.5的,一股是1層的燈及開關,一股直接引至2F,是這樣考慮的么?還是怎么考慮怎么算呢?請明白的高手詳細指點下,不吝賜教!謝謝

          這個要具體的看系統圖,一般情況一根管內不得穿兩個回路的導線。如果確實是兩個回路,那應該是一層一個回路,二層一個回路。

     

    2014-03-29 11:06:10 