  • 應急照明每隔回路多一個小回路,多一根BV2.5是什么意思?懂電氣的給指導一下

    走廊

    應急照明圖紙每個回路多一個小回路,多一根BV2.5是什么意思?懂電氣的給指導一下,比如LC1-D09M是什么意思,是不是走廊應急照明回路計算的時候直接是算成4*2.5,電線按4根計算還是怎么著

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    應急照明要多一根強啟火線,火災發生時,正常照明火線失電,就得用強啟火線上的電做應急照明火線。

    應急照明回路計算的時候直接算成4*2.5,即;電線按4根計算。

    首次提交 2019-10-17 16:22:44  最近修改2019-10-17 16:23:42 (修改過1次)

  • 學習了

    2019-10-17 16:40:06 

  • 按4*2.5算就行了,消防應急照明比普通照明多一根強起線。

    2019-10-18 17:31:47 