武霄瑋 2014-03-09 19:11:47 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2696查看 4回答
地下室底板梁,板應怎樣定義。
地下室有,樁承臺,地下室底板梁,及底板,請問地下室底板梁應該在基礎中定義還是在梁中定義,若在基礎梁中定義則定義為承臺梁嗎,底板又該如何定義。請高手指點
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
地下室有,樁承臺,地下室底板梁,及底板,請問地下室底板梁應該在基礎中定義還是在梁中定義,若在基礎梁中定義則定義為承臺梁嗎,底板又該如何定義。請高手指點
【你應該把原施工圖片上傳,才知道是怎么個結構形式,與樁承臺相連的梁用基礎連系梁定義,在筏板基礎里的梁用基礎梁定義,單排承臺上面的梁用承臺梁定義,你也可以看看梁的名稱代號與配筋來理解
2014-03-10 07:49:45
-
地下室若有集水坑時,建議在基礎中定義,若沒有,在哪兒定義都行,只要定義的對,量影響不大
2014-03-09 19:33:52
-
地下室有樁承臺,地下室底板有梁,這梁按基礎梁或地框梁定義,并繪制,(要看梁的配筋形式而定,支座負筋在上的,按地框梁,支座負筋在下面的,按基礎梁。)(地框梁是你說的承臺梁)。底板可按筏板定義并繪制。
2014-03-09 19:50:04
-
你好,在鋼筋算量中,基礎梁與底板可分別計算;梁可套用基礎梁,底板筋則可按地下室底板鋼筋來套了,如果在計算工程量時則按有梁式地下室底板的定額來套了.
2014-03-09 19:53:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看