ju4ts 2010-11-30 14:34:49 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1773查看 2回答
地下室底板一定是用閥板基礎構件來定義嗎
我現在做的這個工程是預應力管樁基礎,圖紙給的信息是地下室底板標高和承臺標高一樣,板厚400,雙層雙向C16@200配筋。 1.請問這個地下室底板是筏板嗎,在鋼筋軟件中哪個構件來定義更合適?需要設置馬凳嗎? 2.在算量中,筏板基礎的扣減級別是不是比基礎連梁要大嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.這個地下室底板是筏板,在鋼筋軟件中筏板構件來定義更合適。需要設置馬凳。 2.在算量中,筏板基礎的扣減級別是比基礎連梁要大。 筏板只是位于基礎層,板位于上部樓層。板是正向受力,筏板是反向受力。筏板一般是配置雙層雙向鋼筋,筏板的配筋比板的配筋要大。 與基土接觸的即為筏板了?;蛘哒f基礎層的底板那種大面積的是筏板。
2010-11-30 14:41:55
-
1、是筏板基礎,都需要設置馬凳鋼筋,因為無論其筏板或者板,都有面筋和負筋。 2、筏板與基礎梁、承臺重疊的扣減,沒有大小之分。 “我說的扣減級別就是講這個重疊部分的砼量,軟件會算到哪類構件里去.比如筏板和承臺重疊部分,筏板和基礎連梁的重合部分。我這個工程里沒得基礎梁。盼答。謝謝?!表帕康挠嬎?,筏板平面計算到梁邊乘上厚度,基礎梁高計算到筏板底。
2010-11-30 14:41:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看