yufanxiaoai@163.com 2014-03-04 17:27:08 | 北京市 安裝 | 4563查看 2回答
2012北京新定額中配電箱調試問題
如圖一位北京市2012新定額中的“送配電系統調試”和“低壓配電箱調試” 如圖二是我的一個項目,從另外一處建筑物因一路線至MO低壓配電柜,然后從MO配電柜連接ME--2M等配電箱,再由2M配電箱出線至Mss和Mz等照明配電箱。請問這種情況下,應如何套取圖一中的定額?工程量分別是多少?問題補充:圖中除了2M配電箱又分線至下路的配電箱外,ME,MRD等配電箱均為照明配電箱,直接連接燈具插座等
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.MO配電箱不符合送配電系統的定義,僅是一臺配電箱而已,所以不能套送配電系統費,只能套14-22低壓配電箱調試。工程量是1.
2.2M配電箱同上。
2014-03-05 09:01:22
-
一、關于定額中的“送配電系統調試”和“低壓配電箱調試”說明: 送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。
二、一個項目,從另外一處建筑物引一路線至MO低壓配電柜,然后從MO配電柜連接ME--2M等配電箱,再由2M配電箱出線至Mss和Mz等照明配電箱。這種情況下,應套取1KV以下交流配電的系統調試定額。工程量是一個系統。
2014-03-04 18:46:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看