  • 2012北京定額中低壓配電箱調試什么情況下計???很急,請大師指點!

    1.2012北京定額中低壓配電箱調試(按回路)什么情況下計??? 2.采購成套配電箱出廠前是否已調試合格? 3.施工單位安裝成套配電箱時,是否還需計取低壓配電箱調試(按回路)費用?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.2012北京定額中低壓配電箱調試(按回路)什么情況下計?。?/span>

    答:配電箱安裝完畢后均需要調試合格后交付使用。只要安裝了低壓配電箱就要記取調試子目。

    2.采購成套配電箱出廠前是否已調試合格? 

    答:成套配電箱出廠前廠家對產品均做出廠檢測與調試,廠家是對配電箱內的電氣元件的檢測與調試,是合格產品必備的條件。北京12定額低壓配電箱調試是指配電箱本身及下口所帶線路的調試,但不含末端設備的調試。

    3.施工單位安裝成套配電箱時,是否還需計取低壓配電箱調試(按回路)費用?

    答:只要施工單位做過調試(必須做),就要計算的,電氣施工驗收規范有明確規定。

    以上來自2012北京市建設工程預算定額培訓教材--通用安裝二101頁

    2016-01-09 10:57:42 

  • 1.2012北京定額中低壓配電箱調試(按回路)什么情況下計取? 

    答:經過全負荷試運行調試合格后,

    2.采購成套配電箱出廠前是否已調試合格? 

    答:合格產品是必備的條件。

    3.施工單位安裝成套配電箱時,是否還需計取低壓配電箱調試(按回路)費用?

    答:做過調試(必須做),就要計算。

    2016-01-08 12:18:17 

  • 2012北京定額中低壓配電箱調試(按回路)什么情況下計?。?2.采購成套配電箱出廠前是否已調試合格? 3.施工單位安裝成套配電箱時,是否還需計取低壓配電箱調試(按回路)費用?

    --:配電箱在出廠前都是調試了的不單獨記取,我們記取的調試是低壓開關柜的調試。他們安裝好后控制整個回路,叫送配電調試。

    2016-01-08 12:00:58 