匿名用戶 2014-02-23 19:45:36 | 北京市 安裝 | 3106查看 3回答
應急照明箱的線路怎么走
1.為什么應急照明是2根線,疏散照明是一根線? 2.計算應急照明工程量時,是不是需要乘以2? 3.此工程有A,B兩個單元,每個單元中有1個強電井,該配電箱放在B的管井中,但是樓上的應急照明和應急疏散線都是從自己單阅管拘姻來的,A管井并沒有應急照明和疏散照明線呀,圖上也沒畫。如圖顯示每一層的應急照明線和疏散照明只有一個回路,線應該怎么走呢,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看你的圖上應急應該是4根線,疏散線路是3根線
2014-02-24 11:01:08
-
已采納
1.為什么應急照明是2根線,疏散照明是一根線?看系統圖,應急是四根線,疏散是三根線。
2.計算應急照明工程量時,是不是需要乘以2?計算出管的工程量乘以四,加上預留。
3.此工程有A,B兩個單元,每個單元中有1個強電井,該配電箱放在B的管井中,但是樓上的應急照明和應急疏散線都是從自己單阅管拘姻來的,A管井并沒有應急照明和疏散照明線呀,圖上也沒畫。如圖顯示每一層的應急照明線和疏散照明只有一個回路,線應該怎么走呢。既然有兩個井,那應該都是從單元各自的井引出的線路。A參照B單元。應該每層都從配電箱引出。
2014-02-24 09:26:52
-
回復:1、應急照明不是2根線,而是管內4根線,疏散照明不是1根線,而是3根線,應急照明比疏散照明多一根強啟線。
2、建議對照平面圖結合系統圖看看具體回路,如果對圖紙有疑問,建議咨詢設計為好。
2014-02-23 20:29:22
-
應急照明線路中設置BUS的用途?怎么計算該線路
在一個應急照明回路中設置了兩套BUS,此設置有什么用途,計算線路時該怎么計算?請大家幫幫?,謝謝!
-
住宅樓兩回路應急照明,一路送1~4層,第二路送5~9層,請問第二路電源路由怎么走
該圖為首層應急照明該圖為標準層應急照明2019-03-15 09:33:05 補充2019-03-15 09:34:12 補充
-
都在一個配電間,上進上出線,橋架配線。需要走到梁下50公分處嗎,還是直接都標高差
下圖分別是6GAL動力配電箱,到潛污泵,應急照明和普通照明配電箱,都在一個配電間。上進上出線走橋架。豎向的需要引到梁下50公分處嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看