葫蘆娃 2019-03-15 09:27:18 | 北京市 安裝施工結算安裝算量GQI | 654查看 4回答
住宅樓兩回路應急照明,一路送1~4層,第二路送5~9層,請問第二路電源路由怎么走
該圖為首層應急照明
該圖為標準層應急照明
2019-03-15 09:33:05 補充
2019-03-15 09:34:12 補充
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第二路一般是順電井布置,也有個別的沿墻體預留管引上
2019-03-15 09:59:57
-
就我的理解是這樣的 但是你的圖紙是單獨一個引上口,和開關位置是引上口,開關位置的引上口是1-4層,單獨的那個引上口是5-9層的,我個人理解是這么理解的
首次提交 2019-03-15 09:31:32 最近修改2019-03-15 10:04:00 (修改過1次)
-
首先看你樓層配電箱系統圖,1~4層、5~9層說明有兩個公共照明配電箱。第二路公共照明配電箱一般設計在5層或者6層。
2019-03-15 09:31:54
-
1-4層是一路管線;5-9層是另一路管線,見截圖。
2019-03-15 18:57:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看