匿名用戶 2014-01-16 08:40:47 | 北京市 安裝 | 2696查看 4回答
北京13清單風機盤管組價問題
1、北京13清單風機盤管組價,除了套風機盤管安裝定額子目,還需套風機盤管接線和閥類接線的子目嗎?(有電動兩通閥)。2、如果空調專業做風機盤管溫控器的安裝及風機盤管的配管配線,還需套用套風機盤管接線和閥類接線的子目嗎?3.風機等其他空調設備安裝需要接線,還需要定額嗎?如需要,套哪個?還是在電氣專業做?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、北京13清單風機盤管組價,除了套風機盤管安裝定額子目,還需套風機盤管接線和閥類接線的子目嗎?(有電動兩通閥)。
回復:需要要但是不是在這個清單子目套;因為風機盤管組價執行的是第九冊清單子目,屬于通風空調設備安裝;而接線是第二冊電氣清單子目,屬于配管配線;二者需要分開,并不是所有的全部內容打包套用;
2、如果空調專業做風機盤管溫控器的安裝及風機盤管的配管配線,還需套用套風機盤管接線和閥類接線的子目嗎?
回復:是的,需要;
3.風機等其他空調設備安裝需要接線,還需要定額嗎?如需要,套哪個?還是在電氣專業做?
回復:必須要套的啊,根據具體情況選擇清單及子目;一般是電氣專業做。
2014-01-16 08:59:53
-
第七冊通風空調工程所有設備(空調器、風機盤管、風機等)安裝均不含電氣內容(配管、配線、接線、調試),均需要另行計算(編制電氣相應清單子目,進行計算)。
2014-01-16 10:15:32
-
1、北京13清單風機盤管組價,除了套風機盤管安裝定額子目,還需套風機盤管接線和閥類接線的子目嗎?(有電動兩通閥)。
當然要套的,風機盤管安裝僅指風機設備自身的安裝,然后上面連接的閥門,電線,軟接,過濾器等都需要另行套定額計算的。不包含在設備自身的范圍之內的。
2、如果空調專業做風機盤管溫控器的安裝及風機盤管的配管配線,還需套用套風機盤管接線和閥類接線的子目嗎?
需要的,這是單獨計算套項的
3.風機等其他空調設備安裝需要接線,還需要定額嗎?如需要,套哪個?還是在電氣專業做? 風機盤管當然要接線的,一般都是空調一起做啦的,需要套電氣安裝的相關定額的。
2014-01-16 08:46:49
-
1.還需套風機盤管接線和閥類接線的子目(有電動兩通閥)。2.如果空調專業做風機盤管溫控器的安裝及風機盤管的配管配線,還需套用套風機盤管接線和閥類接線的子目。3.風機等其他空調設備安裝需要接線,還需要定額。套空調風機安裝定額。還需要套電氣專業的檢查接線。
2017-08-05 07:37:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看