匿名用戶 2014-04-10 11:33:15 | 北京市 安裝 | 7707查看 2回答
空調冷媒管(磷脫氧無縫紫銅管(R410A制冷劑專用)保溫采用厚度為28mm的柔性泡沫橡塑保溫)算量,
空調冷媒管(磷脫氧無縫紫銅管(R410A制冷劑專用)保溫采用厚度為28mm的柔性泡沫橡塑保溫)算量,組價問題(北京12定額) 1.如圖三角處(三通處)需要單獨算量嗎?如果單獨算量怎么套定額? 2.冷媒管與多聯體風機(室內、外機)連接的地方是怎么連接的?需要算量嗎? 3.冷媒管怎么套定額?給排水中的銅管(2-55系列?) 4.冷媒管需要算支架么?怎么計算? 5.冷凝水管就套室內排水管吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
空調冷媒管(磷脫氧無縫紫銅管(R410A制冷劑專用)保溫采用厚度為28mm的柔性泡沫橡塑保溫)算量,組價問題(北京12定額) 1.如圖三角處(三通處)需要單獨算量嗎?如果單獨算量怎么套定額?
需要算量,這屬于分支器,可以按照閥門進行套項,主材價格按市場價
2.冷媒管與多聯體風機(室內、外機)連接的地方是怎么連接的?需要算量嗎?
連接處一般是軟連接應該算量的,還應該有閥門的。
3.冷媒管怎么套定額?給排水中的銅管(2-55系列?)
有的省有專門的定額的,沒有的找接近的定額套用。
4.冷媒管需要算支架么?怎么計算? 支架需要計算,按照安裝規范進行計算。
5.冷凝水管就套室內排水管吧?冷凝水套室內的給排水管道即可
2014-04-10 15:13:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看