匿名用戶 2014-01-10 09:39:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3082查看 1回答
墻柱縱筋搭接和箍筋加密范圍的問題
剪力墻暗柱縱筋的搭接有兩種情況:按搭接百分率計算和按平法圖集計算。我的工程混凝土為C30,抗震等級為三級。當選擇“按搭接百分率計算”時,縱筋的計算公式為: 3000-500+500+1.2*37*12,請問這個公式是怎么來的,在圖集上的哪一頁呢?其箍筋的計算公式為Ceil(2.3*52*12/min(5*12,100))+Ceil(1514/200)+1,其中的2.3*52*12是怎么得來的呢? 當選擇為”按平法圖集計算“時,計算公式為: 3000-500+500+52*12。請問這個公式的依據在圖集上的哪一頁呢。其計算公式為Ceil((2*1.2*37*12+500)/min(5*12,100))+Ceil(1384/200)+1,其中2*1.2*37*12+500是怎么得來的呢,按照03G101第48頁,三、四級抗震是沒有500的錯開區域的,那他箍筋加密的范圍就只有1.2Lae了嗎? 這兩種計算方法那種更合適呢?請高手指教!?。?!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據11g101-1!!!來計算的!!你好好看看圖集就明白了!??!
2014-01-12 21:00:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看