風云 2012-08-04 14:37:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 2回答
柱縱筋搭接區箍筋加密如何計算?什么規格的鋼筋才能搭接?
1、按規范、圖集要求柱縱筋綁扎搭接范圍內的箍筋需加密布置,那么在軟件中如何設置,怎么處理才能計算出工程量。 2、什么規格的鋼筋才允許綁扎搭接?如其他規格的鋼筋不能采用綁扎搭接,那么這部分就不能計算箍筋的加密,軟件能不能自動扣除或者不計算該部分鋼筋量,軟件如何處理。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件已經是默認了 只要你輸入的鋼筋是在綁扎范圍內的 軟件自動就把你柱子綁扎部位的鋼筋 箍筋是加密計算的 加密間距 5d 100 兩者取小值 軟件在前面計算設置里有一個搭接設置 軟件默認一些直接是搭接 一些直接是焊接的 這個你可以修改 修改后 軟件就按你前面設置的計算 柱子有搭接 加密也就自動計算了
2012-08-04 14:51:07
-
因為柱的鋼筋一般都是電渣壓力焊的 所以沒遇到你說的這個問題 建議你還是咨詢一下客服。
2012-08-04 14:44:31
-
是綁扎,層高按15米,12的縱筋,柱鋼筋搭接區箍筋計算設置中為加密,但計算后在編輯鋼筋中有
是綁扎,層高按15米,12的縱筋,柱鋼筋搭接區箍筋計算設置中為加密,但計算后在編輯鋼筋中有搭接長度,搭接區無箍筋加密,因搭接區箍筋加密應為60,但不是
-
四川定額(09或者15定額),廣聯達計算鋼筋,軟件如何設置。具體問題詳以下。
四川定額鋼筋不計算搭接,但是暗柱搭接區域的箍筋加密如何計算?例如暗柱縱筋為12 和14規格改為綁扎搭接(搭接長度不計算)但是要計算搭接區域的箍筋,如何設置?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看