suyn2006 2014-01-09 14:11:19 | 北京市 安裝 | 9739查看 2回答
燃氣管道的強度試驗和嚴密性試驗有什么區別?
燃氣管道的強度試驗和嚴密性試驗有什么區別? 主要功能是干什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.強度試驗和嚴密試驗的壓力不同。強度試驗壓力為設計壓力的1.5倍,鋼管不低于0.4MPA,塑料管的壓力也不同,在試驗壓力達到設計壓力是穩壓1小時,用肥皂水檢查管道接口,全部接口不漏氣才合格。
2.嚴密試驗是在強度試驗合格,全線 管線回填后進行。
3.嚴密試驗壓力,當設計輸氣壓力P小于5KPA時,試驗壓力為20KPA,當P大于等于5KPA時,試驗壓力為設計壓力的1.15倍,但不小于0.1MPA,持續時間不少于24小時。
2014-01-09 14:21:08
-
強度試驗就是氣壓試驗。嚴密性試驗是監測帶壓管線24小時的壓力變化,你說的電子表掛壓費就是干這個用的
2014-01-10 09:58:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看