高小小 2018-12-07 12:26:58 | 北京市 安裝 | 1059查看 3回答
給排水及采暖管道試驗
灌滿水試驗 通水試驗 強度嚴密性試驗 吹沖洗試驗 通球試驗等 做這些試驗分別是什么作用 為了驗證什么 還有就是分別什么時間做 尤其是灌滿水和通水有什么區別
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
都有相關規范的,你可以去看下!灌水是看漏不漏水,通水是是否暢通!
2018-12-07 13:03:59
-
灌滿水試驗 常用在室外排水、雨水等大型管道,通滿水后再一定的時間內看水位變化情況,水位不變說明不漏水;通水試驗 開啟全部閥門,打開全部給水水嘴,查看供水流量是否正常,水嘴出水是否均暢通,水嘴及閥門啟閉是否靈活等;強度嚴密性試驗 給水管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不應大于0.05MPa,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,對管道進行檢查,應不滲不漏吹沖洗試驗 就是清理給水管道里的雜物,用每升水中含20mL游離氯的水灌滿管道進行消毒,含氯離子的水在管道中填充24h后排出,重新用清水沖洗,直至出水清澈無雜物為止通球試驗 常用排水,通球球徑不小于排水管道管徑的2/3,通球率必須達到100%,把試球放入導管起始端內,通水沖洗,從室外檢查井內排出,以試球通暢無阻為合格
2018-12-07 13:04:46
-
答:一、排水管道:1.滿水試驗:室內外排水管道、(敞口)水箱、容器,灌滿水做試驗,看漏不漏水,安裝完成后即可試驗,試驗合格后才能進行下一步工序。(滿水試驗不用單獨計算)2.通球試驗:排水管道的主干管、主立管,用塑料球做試驗,看管道內部有沒有堵塞,管道安裝完成后即可試驗。(通球試驗需要計算費用)二、給水管道:3.通水試驗:將所有水龍頭打開,看水流量是否正常,達到設計要求。4.強度嚴密性試驗:嚴密性試驗,看管道漏不漏,強度試驗,檢查給水管道在試驗壓力下、工作壓力下,管道的滲漏情況。5.沖洗試驗:用水沖洗管道,清理給水管道中(安裝過程中遺留下的)雜物,直到管道出水清澈無雜物為止。
2018-12-07 13:54:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看