防火分區阻火圈怎么計算?
防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于dn100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,那外墻是防火墻嗎?排水管穿室外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于dn100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,(對。兩個防火分區之間的墻是防火墻,每處計算兩個)如果整個建筑都是防火區域,(如果整個是一個防火區域,只有外墻是防火墻,如果塑料排水管穿越外墻的話,每處計算一個))那外墻是防火墻嗎?排水管穿室外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?(對)
2013-11-22 14:12:34
-
一般只是塑料管才設阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,也是分防火分區的。
2013-11-22 11:53:21
-
防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于dn100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,那外墻是防火墻嗎?排水管穿室外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?
答:防火區域的阻火圈是單側設立的。不是兩側設立的。
2013-11-22 13:15:34
-
防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于DN100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,那外墻是防火墻嗎?排水管穿室越外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?
答:圖紙說明要求大于等于DN100的排水管穿越防火墻是兩側設置阻火圈,根據圖紙要求安裝。外墻不需要設阻火圈。
2013-11-22 14:19:44