拾柒 2018-09-10 16:25:54 | 北京市 安裝 | 1607查看 1回答
通風空調保溫刷油支架問題
請教一下,1.風管保溫工程量及刷油工程量都是風管面積嗎?2.風管支吊架是包含在定額中嗎?還是要單算?3.設備支架怎么算?4.設計說明中說明風管要加套管,但沒有說明套管規格,這樣怎么處理。5.如果空調冷凝管是塑料管,那穿樓板的話用加阻火圈嗎?還是說只要是塑料管穿樓板就加阻火圈?
因是造價新人,請回答詳細一點,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.風管保溫工程量及刷油工程量都是風管面積嗎?刷油是風管的面積,保溫是保溫中心線算面積,也就是風管外周長加兩個保溫厚度之和乘以風管長度。2..風管支吊架是包含在定額中嗎?還是要單算?是的,如果是抗震支架,要單獨算,反之,不是。3.設備支架怎么算?參考圖集及設備基礎,一般是鋼支架,焊接或者螺栓連接,根據圖紙算理論重量。4.設計說明中說明風管要加套管,但沒有說明套管規格,這樣怎么處理。套管一般比風管寬高各大100mm,具體套管材料要根據情況而定,有人防非人防及防火等級等不同,所用的材料及厚度也不同,具體要紋設計。5.如果空調冷凝管是塑料管,那穿樓板的話用加阻火圈嗎?還是說只要是塑料管穿樓板就加阻火圈?塑料管有防火要求的,具體看防火等級,如果塑料管防火等級達到圖紙設計防火要求,是沒必要加阻火圈的。
2018-09-10 16:41:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看