匿名用戶 2013-11-04 14:19:52 | 北京市 安裝 | 2180查看 5回答
應急疏散 配管穿線問題
一個工廠,系統圖上疏散照明是三線,BV-3*2.5,但在平面圖的時候,卻是標四線,我想知道,三線分別對應火、零、地線。沒有開關,所以沒有控制線,那第四根線是什么線?圖中沒有標四的線按三根算還是四根算?問題補充:圖2中,WEL1是應急照明,WEL4是疏散照明,WEL5是應急照明。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
疏散照明是三線,NH-BV-3*2.5,三線分別對應正常照明火線、零線、接地線。沒有開關,有電時,正常照明火線供電,停電時,蓄電池供電。
應急照明是四線,NH-BV-4*4,四線分別對應正常照明火線、應急照明火線、零線、接地線。采用單聯雙控開關,正常照明火線供電時,開關接(板向)正常照明火線,燈亮,開關接(板向)應急照明火線時由于無電而燈不亮。發生火災時;正常照明火線失電,開關接(板向)正常照明火線時,無電而燈不亮,開關接(板向)應急照明火線時由于消防電源供電而燈亮。
所以,有蓄電池的疏散燈管路沒有標注的是3根線;沒有蓄電池的應急照明燈管路沒有標注的是4根線。
2013-11-04 15:51:01
-
應急照明有停電時的的應急電源線路的,所以是4根線呀。
2013-11-04 14:22:01
-
1、從給出的系統圖看,應急配電箱AEL4-1引出的線都應該是應急照明線是4根(其中有1根是應急電源線)。照明配電箱AL4引出,普通照明電源線應該是3根線的(1根共用接地線)。
2、應急照明和疏散照明的穿線規格可以是都一樣的。3、圖中沒有標四的線,主線按四根算,到開關的是3根(特制應急照明線布置)。
2013-11-04 14:50:27
-
那請問您 有蓄電池的疏散燈管路 (如圖2)標注是4線的就按4線算?那它里面的四根線是什么線???
回答:是NH-BV-4*4的線,套管內穿線,主材換這種
2013-11-04 16:28:37
-
第4根線是消防強切應急照明電源線,計算時按4根線計算。主材為NH-BV-4*2.5,耐火塑銅線。應急疏散照明為3根線,消防應急照明為4根線(其中有1根是消防強切電源控制線)。
2013-11-05 15:53:52