許老大 2023-06-21 13:45:08 | 北京市 安裝 | 725查看 3回答
請問配電箱系統調試和送配電裝置系統調試啥區別?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送配電系統調試:整個用電回路的完整調試 從配電柜出來,連接配電箱到末端燈具開關插座完整回路的測試
配電箱調試:單獨這一臺配電箱的測試
首次提交 2023-06-21 13:51:15 最近修改2023-06-21 13:51:29 (修改過1次)
-
配電箱系統調試沒聽過
2023-06-21 15:48:56
-
配電箱單體調試是電器、線纜、負載三者之間的調試。
送配電裝置系統調試是變壓器、母線或電纜、配電柜三者之間的調試。與配電箱單體調試無關。
首次提交 2024-10-11 21:37:19 最近修改2024-10-11 21:39:50 (修改過1次)
-
綜合送配電系統調試和送配電裝置系統調試可以同時記取嗎?兩者有什么區別
-
請問老師,新購50KVa變壓器用套單體調試嗎?還是整體系統套個送配電裝置系統調試即可?
請問老師,新購50KVa變壓器用套單體調試嗎?還是整體系統套個送配電裝置系統調試即可?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看