匿名用戶 2013-10-16 10:58:44 | 北京市 安裝 | 33335查看 8回答
電纜穿管敷設需要乘以1.025的系數嗎
1.電纜穿導管敷設用乘以波形長度1.025的系數嗎?為什么? 2.從配電箱到插座的配線BV-2.5的應該是照明線路,還是動力線路? 3.配電箱的調試是一個樓做一次調試還是只有配電柜做調試?AL柜需要做調試嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.電纜穿導管敷設用乘以波形長度1.025的系數嗎?為什么?
答:不用,因為管內的電纜是拉直的,無法彎成波形。
2.從配電箱到插座的配線BV-2.5的應該是照明線路,還是動力線路?
答:從照明配電箱出來的是照明線路;從動力配電箱出來的三相插座回路是動力線路。
3.配電箱的調試是一個樓做一次調試還是只有配電柜做調試?AL柜需要做調試嗎?
答:2012定額,配電柜、配電箱每臺要做調試;系統(多臺)也要做系統調試。
2013-10-16 11:28:23
-
已采納1.電纜穿導管敷設不能乘以波形長度1.025的系數,因為在導管內就不涉及波形長度了。計算規則規定,計算波形長度的系數僅限于直埋敷設。 2.從配電箱到插座的配線BV-2.5,是照明線路;插座線路是BV-4,也不能算動力線路。動力線路應該是4條線路,不論是線徑多大。 3.配電柜調試,要看是什么功能的柜子了,一般系統調試是按進線電源調試的,一個單元算一個系統;配電箱、柜不需要調試。
2013-10-16 13:23:07
-
已采納
1、電纜穿管不需要乘以系數,2.5%是考慮其他情形;
2、從照明配電箱出來的是照明線路;
3、配電箱調試每棟樓算一個系統調試。
2013-10-21 14:47:07
-
已采納
1.電纜穿導管敷設用乘以波形長度1.025的系數嗎?為什么?需要乘以系數1.025,這是定額的計算規則規定的
2.從配電箱到插座的配線BV-2.5的應該是照明線路,還是動力線路?如果是普通插座,按照明線路考慮,如果是動力插座,就按動力線路,如BV4*2.5,一般是動力插座
3.配電箱的調試是一個樓做一次調試還是只有配電柜做調試?AL柜需要做調試嗎?配電箱按廠家調試完成,不單獨計取調試
2013-10-16 11:05:32
-
已采納
1.電纜穿導管敷設用乘以波形長度1.025的系數嗎?為什么? 因為電纜敷設的時候不是直線敷設 而是有彎曲和松弛的
2.從配電箱到插座的配線BV-2.5的應該是照明線路,還是動力線路?照明線路
3.配電箱的調試是一個樓做一次調試還是只有配電柜做調試?AL柜需要做調試嗎? 配電箱不需要計算調試,一般每個樓是一個調試系統2013-10-16 11:06:50
-
已采納
1.電纜穿導管敷設是要用乘以波形長度1.025的系數的,因為電纜敷設本身不是直線的。
2.從配電箱到插座的配線BV-2.5的應該是照明線路,不是動力線路的。
3.配電箱的調試不是一個樓做一次調試,還是只有配電柜做調試的,AL柜只要有調試元件就需要做調試的。
2013-10-16 11:08:12
-
已采納
我來簡單幫你說說。1、電纜計算出長度后都要*1.025,這個是定額規定的,電纜安裝有對應的子目,與是否穿管、橋架之類的無關。
2、一般6平方以上(包括6平方)的是動力線路。以下的是照明線路。
3、配電箱的調試不是一個樓做一次調試,只要里面有調試元件就需要做調試。除了進戶里面的配電箱廠家已調試外,其它的一般都要調試。
2013-10-16 14:56:05
-
已采納
1.電纜穿導管敷設用乘以波形長度1.025的系數嗎?為什么
是的,定額白底黑字也得清清楚楚
2.從配電箱到插座的配線BV-2.5的應該是照明線路,還是動力線路
照明線路
3.配電箱的調試是一個樓做一次調試還是只有配電柜做調試?AL柜需要做調試嗎?
凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算
AL不需要做調試
2013-10-16 15:22:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看