匿名用戶 2013-06-26 15:41:43 | 北京市 安裝 | 3636查看 6回答
給水管道入戶變徑的問題……
水表一般是DN15或者DN20的吧?像這種情況,一般規定是入戶水表之前的管材和入戶后的管材是不同的,這個也沒標明,那管道是從什么地方變徑的呢?因為我剛學,不太懂,列計算底稿的時候把入戶水表之前的算到干管部分里,但是具體的管徑不知道,望大師幫忙解釋一下……問題補充:設計說明中說全部使用鋼塑管……和平時算的不一樣,很糊涂,戶內給水不應該都是PPR的……
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
假如進戶支管是DN20的鋼塑復合管,經過截止閥、水表、彎頭后,就開始計算PP-R塑料管de25(具體高度就按圖紙中的相關剖面圖)。
2013-06-26 16:02:15
-
上圖標注不清,截止閥、水表按DN20算,水表后配管按de25算,總進水管閥按DN50算,2個截止閥間三通處至總閥間可按DN50管算。
2013-06-26 16:26:36
-
這個圖設計的不是很清楚,從圖中看水表是DN20的,因為表后用的標注De25的塑料管?,F(xiàn)在就是表前這一段不祥,進戶標注的是DN50,這是金屬管,這根50的管應該變徑,但是在什么位置變沒有標注,因此需要同設計的溝通。
2013-06-26 16:27:13
-
你好 1.表后肯定是De25PPR管 2.表前如圖 希望對你有幫助..
2013-06-26 16:43:47
-
現在都是塑料管材,用通管件連接,入戶是20、15
2013-06-26 17:39:38
-
兩個截止閥間用中大異徑三通20*50*20.水表、閥門是DN20金屬管。水表后加鋼塑轉換接頭,接PP-R管。三通是變徑點。
2013-06-28 16:13:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看