匿名用戶 2013-06-15 00:31:29 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 3回答
請問以下剪力墻要如何定義?
請問以下剪力墻要如何定義?S型梅花布置軟件是否考慮。還需要設置嗎?我的定義對嗎?問題補充:設置計算后,垂直插筋的800/400的長度對了。但200的長度沒有的?;A(chǔ)層是否還要畫剪力墻。如畫上去的話。不是多了水平部分的鋼筋嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1:軟件中默認的拉筋布置是雙向布置。在【計算設置】--【節點設置】--【剪力墻】第22項,改為梅花布置。 2:水平筋,豎直筋定義準確。 3:其他鋼筋如下圖及節點如下圖:
2013-06-15 05:27:24
-
請問以下剪力墻要如何定義?S型梅花布置軟件是否考慮。還需要設置嗎?我的定義對嗎? 截圖中的剪力墻,頂部的梁用梁來定義并畫圖,梁以下部分用剪力墻來定義,S型梅花布置在軟件中選擇即可,(計算節點中計算設置中第31項,頂部彎折和底部彎折分別選擇第8項和12、13項中設置即可。)
2013-06-15 08:08:50
-
你定義的剪力墻屬性正確,其它鋼筋內地箍筋和剪力墻壓墻筋不要設置可以刪除,上部用暗梁定義繪圖。暗梁布置在剪力墻上部,剪力墻垂直筋可以在節點設置中設置上下部彎折長度,拉筋在節點設置(剪力墻身拉筋布置構造)中調整為梅花布置就行
2013-06-15 08:46:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看