一汪清水 2013-06-04 22:50:58 | 河北省 其他專業 | 8780查看 6回答
基礎梁底與筏板平齊,筏板鋼筋與基礎梁鋼筋同向重疊時的布置方式
梁底與筏板平齊,筏板鋼筋與基礎梁鋼筋同向重疊時,筏板筋可否省略布置?依據是什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁底與筏板平齊,筏板鋼筋與基礎梁鋼筋同向重疊時,筏板筋可否省略布置?可以省略,依據是什么?平法圖集。
2013-06-04 23:54:39
-
你好:梁底與筏板平齊,筏板鋼筋與基礎梁鋼筋同向重疊時圖集中要求是這樣的,請看圖集中的說明。很明顯是基礎梁的鋼筋布置在筏板的主筋上邊(底部筋)。這是12G901-3里的圖片,就是針對基礎的配筋解釋。
2013-06-05 06:37:35
-
可以省略,不需要重疊布置,第一根鋼筋距梁邊50mm,根據101圖集要求。
2013-06-05 06:49:55
-
筏板鋼筋可以省略布置。見11g101--3圖集79頁。
2013-06-05 07:44:17
-
梁底與筏板平齊,筏板鋼筋與基礎梁鋼筋同向重疊時,筏板筋可否省略布置?依據是什么? 梁底與筏板平齊,筏板鋼筋與基礎梁鋼筋同向重疊時,筏板筋可以省略布置的,在標準圖集中有構造做法。
2013-06-05 07:54:59
-
12g901-3的做法是對的,本來04g101-3中就有筏板鋼筋層面關系的詳細注解,是和12g901-3中的相同的,可是11g101-3又給改動了,我覺得應該修證,而且一丁教授在《鋼筋構造心得》中的圖解也是錯誤的,重疊部位不做板筋,何為筏形基礎,受地基反力的時候,根本形不成一個受力的整體……
2013-06-09 00:16:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看