女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教送配電裝置系統調試?

    一般民用建筑1kV以下交流供電系統調試,是不是有多少個配電箱就有多少個系統?我看見別人是這樣計算的,他說這樣方便。請問對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般民用建筑1kV以下交流供電系統調試,是不是有多少個配電箱就有多少個系統?我看見別人是這樣計算的,他說這樣方便。請問對嗎? 答:“送配電設備系統調試,適用于各種供電同路(包括照明供電回路)的系統調試,凡供電同路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算”。這句話表明了定額的使用范圍,符合上述條件的應計取該項費用。但計取的前提條件是發生,只有發生了該內容才能計取該贊用。

    2013-06-01 13:42:57 

  • 按一個項目工程計算一次系統調試。

    2013-06-01 09:25:06 

  • 一般民用建筑1kV以下交流供電系統調試,是不是有多少個配電箱就有多少個系統?不是,只有主配電箱計算一個系統調試,分配電箱不計算。

    2013-06-01 09:53:42 

  • 按斷路器來考慮他的系統。見計算規則。 第2.10.4條 送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算。 第2.10.5條 送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備業經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。

    2013-06-01 10:40:10 

  • 調試是看配電箱是否有電表等可調試的元器件,分配電箱如果有可調試元器件就可算一個系統,否則就不算。一般是按配電室主配電箱來分系統。因此,籠統地按配電箱去算是不準確的。

    2013-06-01 10:41:58 