風情/aiq樂 2013-05-22 13:10:44 | 北京市 安裝 | 854查看 4回答
電力試驗 電力試驗調整
在箱變工程中: 問題1:電力變壓器系統試驗調整 和變壓器試驗, 執行了電力變壓器系統試驗調整就不在執行變壓器試驗了吧。 問題2:電力變壓器系統試驗調整 和 送配電裝置系統試驗調整, 是不是執行了送配電裝置系統試驗調整和變壓器試驗,就不用執行電力變壓器系統試驗調整? 請大家幫免答一下?/div>全部回答 (4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電力變壓器系統試驗調整 和 送配電裝置系統試驗調整, 是執行了送配電裝置系統試驗調整和變壓器試驗,就需要不執行電力變壓器系統試驗調整
2013-05-23 07:19:20
-
你說的是這樣,只是首先要用變壓器系統調試
2013-05-22 14:38:43
-
問題1:電力變壓器系統試驗調整 和變壓器試驗, 執行了電力變壓器系統試驗調整就不在執行變壓器試驗了吧。 答:是的,只能選擇一個。 問題2:電力變壓器系統試驗調整 和 送配電裝置系統試驗調整, 是不是執行了送配電裝置系統試驗調整和變壓器試驗,就不用執行電力變壓器系統試驗調整? 答:是的,不能重復計算的。
2013-05-22 16:03:17
-
1電力變壓器系統試驗屬于二次設備的調試,變壓器試驗屬于一次設備的調試,不同概念。2.定額解釋電力變壓器系統試驗包含了各側間隔被保護設備試驗,不能在套送配電系統試驗
2020-11-20 17:30:55