南邦造價 2013-11-04 12:57:59 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2881查看 1回答
風管支架和插板閥的問題
1、寬度大于2000的風管,其支架的橫托部分我用的是8號槽鋼,然后兩邊用10號圓鋼吊著,請問這樣做對嗎? 2、風管在穿沉降縫或防火墻時,除了要用防火閥、吊架和做防火封堵外,還需要個固定圈吧,那請問固定圈在預算中需要計價嗎 3、插板閥在防排煙中有什么用
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
????? 1、寬度大于2000的風管,其支架的橫托部分我用的是8號槽鋼,然后兩邊用10號圓鋼吊著,這樣做是對的。
??? ?2、風管在穿沉降縫或防火墻時,除了要用防火閥、吊架和做防火封堵外,是還需要個固定圈吧,固定圈在預算中是需要計價的。
?? ?3、插板閥在防排煙中的作用就是起開與關作用的。
2013-11-04 13:05:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看