  • 門禁系統配線問題

    如圖所示:平面圖上有兩個門,每個門都有一套門禁系統(電子鎖,讀卡器和按鈕),按系統圖顯示: 1、是不是從門禁控制器引出來一根電源線(RVV-4*1.0)到兩個門上的兩個電子鎖?就是說這兩個門上的電子鎖是串聯的? 2、門禁控制器應該是分別引出兩根線到兩個讀卡器吧? 3、是不是系統圖有錯誤啊 ,每一個電子鎖是不是也都應該從控制器那單獨引線???

    配線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、是不是從門禁控制器引出來一根電源線(RVV-4*1.0)到兩個門上的兩個電子鎖?就是說這兩個門上的電子鎖是串聯的? 答:屬于并聯的,不是串聯的。 2、門禁控制器應該是分別引出兩根線到兩個讀卡器吧? 答:引出一根線分別接兩個讀卡器 3、是不是系統圖有錯誤啊 ,每一個電子鎖是不是也都應該從控制器那單獨引線?。? 答:沒有錯誤的,每一個電子鎖均是電源連接的

    2013-05-20 10:40:07 

  • 系統圖上顯示的是一根線連接兩個電子鎖;兩根線連接兩個按鈕;兩根線連接兩個讀卡器。按系統圖施工沒有錯。

    2013-05-21 05:19:41 

  • 1,兩個門上的電子鎖是并聯的 2,門禁控制器應該是引出一根線分別接到兩個讀卡器 3,系統圖沒有錯誤的,每一個電子鎖均是電源連接的

    2013-05-21 07:16:18 

  • 正常的應該都是獨立的,電子鎖、按鈕均為兩根線,讀卡器四根線,分別敷設的。

    2013-05-20 15:05:55 