HEeWind 2013-05-16 21:28:02 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 1回答
GGJ2009柱頂錨固、拉筋設置、梁原位標注問題
1、柱頂位置,怎么設置才能在鋼筋三維中顯示柱頂縱筋的錨固構造,我設置了梁為屋框梁。 2、梁內拉筋可以自動設置,柱內是不是只能手畫,手畫的話標注怎么寫,間距是跟箍筋一樣還是比箍筋大一倍,如箍筋是A8@100/200(2)這種情況怎么寫 3、我在梁下部的原位標注中注寫的是5C18 2/3,但是在鋼筋三維圖中,梁下部縱筋一個是顯示在箍筋之外,另一個少了一根縱筋是為什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、柱子要設置為邊角柱才能計算頂層柱的錨固。 2、柱的拉筋和箍筋不同可以在其他箍筋屬性里輸入計算。 3、還要根據集中標注的鋼筋來確定。
2013-05-22 08:01:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看