匿名用戶 2013-05-15 22:02:06 | 河北省 安裝 | 1644查看 4回答
防雷接地小問題
請問一下:1、圖紙上說利用基礎鋼筋做接地,為什麼還要這一圈扁鋼?。? 2、這一圈扁鋼是戶內接地母線嗎,敷設在什么部位啊,扁鋼標高大概為多少啊,有什么規范圖集依據嗎? 3、還得上反在卡子處與戶外接地母線連接嗎? 高手詳細解答一下啊,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、利用基礎鋼筋做接地,沒有那一圈扁鋼。你看下扁鋼的畫法是沒有那斜線的。 2、室外埋深-1.0米處由引下線的鋼筋上焊出一根-40*4熱鍍鋅扁鋼距外墻皮1.5米,是做為以后補打接地極用的。另在建筑物四角距地面0.6米處做測試卡子箱(直接套用避雷引下線敷設 斷接卡子制作、安裝)。
2013-05-16 08:36:20
-
你好,你說的一圈扁鋼是等電位聯結用的。沿外墻四周封閉設置。扁鋼標高大概在+0.3m左右.
2013-05-15 22:05:09
-
請問一下:1、圖紙上說利用基礎鋼筋做接地,為什麼還要這一圈扁鋼??? 答:你說的那個是怕接地電阻不合格在四角引出的接地母線。 2、這一圈扁鋼是戶內接地母線嗎,敷設在什么部位啊,扁鋼標高大概為多少啊,有什么規范圖集依據嗎? 答:這個是不需要敷設的,利用柱內主筋就可以了。一般的這個鍍鋅扁鋼是40*4的。 3、還得上反在卡子處與戶外接地母線連接嗎? 答:一個是引下線,一個是基礎接地網
2013-05-15 22:45:22
-
1.一圈扁鋼是用來做等電位的,繞建筑物一圈也起到接地極的作用,定額可以套接地母線敷設。 2.敷設深度一般為1m。 3.是在建筑物四周做測試點,不是你那個圖,你那個圖是用來連接獨立接地極的。
2013-05-15 22:17:31
-
引下線利用構造柱內2根不小于φ16或4根不小于φ10鋼筋作防雷引下線,如果是4根φ12的主筋是不是,是工程量乘以2,還是定額里去調整含量
-
圖二是設計說明里的,然后圖一里面的進出建筑物的鋼管什么的和扁鐵連接這里套項的話是套接地跨接線嗎?圖三是屋頂的這個套什么,也是套接地跨接線?
-
防雷接地這塊圖一文字讀了幾遍不是很清楚,局部等電位一般在什么位置?局部到建筑物鋼筋是什么位置,建筑物鋼筋不是有很多么,這塊怎么計算?其余局部等電位是哪里?還有接地的工程量都有什么,請具體說明。謝謝
-
防雷圖紙上的 代表2-29回路 做防水彎頭?? 應該怎么計算呢
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看