匿名用戶 2013-04-16 08:57:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10242查看 5回答
1/2板筋間距具體應該如何計算?
筏板內的第一根筋距基礎梁邊為1/2板筋間距,且不大于75;11G101-3 84頁;我想問我們以前學的時候老師說是距離梁邊或柱邊50mm就可以了,那1/2板筋間距具體又是什么,該如何計算?主要是板筋間距是什么?板的受力筋間距的1/2嗎?如果受力筋的間距是200的話,那起始第一根鋼筋豈不是距離梁邊或柱邊100了嗎?疑惑??!誰能詳細給講講啊!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,1/2指的是受力筋間距,受力筋的間距是200的話,按照圖集要求二選一,即為75mm,圖集里說的非常明確啊,
2013-04-16 09:01:23
-
已采納那1/2板筋間距具體又是什么,該如何計算?主要是板筋間距是什么?板的受力筋間距的1/2嗎?如果受力筋 例如設計要求板的通長筋是間距200mm那么1/2板筋間距就是100mm
2013-04-16 09:09:41
-
已采納1/2板筋間距:是指同方向受力筋間距的1/2且不大于75(二選一)
2013-04-16 09:53:30
-
已采納你看11g101-3的79頁也是這樣標注的,當板的鋼筋間距為@200時,起步距離就取 75 軟件設置的默認值就是按標準圖集來的
2013-04-16 17:31:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看