匿名用戶 2013-04-15 13:08:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2051查看 5回答
剪力墻與暗柱,端柱鋼筋的繪制問題
如圖1,剪力墻端有暗柱。我知道在繪制剪力墻鋼筋的時候要把剪力墻拉通(也就是剪力墻水平鋼筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪狀的暗柱呢?那我也是要把剪力墻全部填充進去后再繪制暗柱,端柱么?如圖。 希望大家能說出證據來源。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖1,剪力墻端有暗柱。我知道在繪制剪力墻鋼筋的時候要把剪力墻拉通(也就是剪力墻水平鋼筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪狀的暗柱呢?那我也是要把剪力墻全部填充進去后再繪制暗柱,端柱么?如圖。 希望大家能說出證據來源。 回答:你把這幾種在軟件里畫出來,匯總計算,看看扣減關系的,實際上暗柱也是墻的一部分
2013-04-15 13:12:00
-
如圖1,剪力墻端有暗柱。我知道在繪制剪力墻鋼筋的時候要把剪力墻拉通(也就是剪力墻水平鋼筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪狀的暗柱呢?那我也是要把剪力墻全部填充進去后再繪制暗柱,端柱么?如圖。 第一,端柱不用覆蓋。一是理論上端柱是真正的柱子。暗柱從鋼筋上講由此構件,除了鋼筋他就是墻。端柱和暗柱有著根本性的區別。墻只要畫到端柱邊、和端柱相交就可以了。二,你去施工現場看看墻的鋼筋有沒有覆蓋端柱,是沒有的。 你提的第二個問題我也考慮過,想了很久,從我淺薄的施工經驗看,普通的暗柱是要全覆蓋的,但是復雜的就要覆蓋主要部分,突出來的不要覆蓋了,就如下圖,實際施工,墻鋼筋是會拐彎到右邊的,然后彎折,但是左邊中間突出那部分沒有墻鋼筋。其他的按照這個推理即可。 可能你也會有疑問,那導如圖形算量這部分會少的,在鋼筋抽樣里面是不要在這里繪制墻,要在圖形算量把這里補上去。 你圖上的是都要覆蓋的
2013-04-15 13:28:23
-
你好! 用軟件繪制剪力墻結構時,最好是把剪力墻圖元覆蓋整個暗柱,之所以要這樣繪制的原因如下: 1、對于以后繪制現澆板才能形成一個封閉的區域。 2、在導入圖形算量軟件中時,不需要導入暗柱,只導入剪力墻就行了,剪力墻本身就已經形成了一個封閉的房間。 3、對計算剪力墻的鋼筋量沒有影響。雖然剪力墻圖元覆蓋了暗柱,但軟件在計算剪力墻的鋼筋時,水平筋是伸至暗柱端部錨固,而垂直筋只會計算到暗柱的內邊,暗柱范圍內不會計算的。
2013-04-15 13:57:58
-
是的,只要有暗柱和端柱的地方都要繪制上剪力墻,因為暗柱和端柱實際就是剪力墻上的加強端。它是剪力墻的一部分,在算量里面都是剪力墻。在鋼筋里面只所以區分是為了計算他們的鋼筋量。
2013-04-15 13:20:03
-
同意樓上觀點。
2013-04-16 10:34:15
-
在繪制剪力墻的時候,發現各種各樣的暗柱,端柱。不知道剪力墻的該拉到多長為止(因為不知道他們鋼筋的關系)。如果,求解脫。求證據?。?!
-
剪力墻和暗柱、端柱的鋼筋怎么布置 剪力墻鋼筋為c10-200. 問題補充:請問剪力墻的鋼筋怎么定義 c10-400 暗柱的箍筋也是定義c8-400? 最外面的c10-200的大箍筋又怎么定義呢
-
剪力墻和暗柱、端柱的鋼筋怎么布置 剪力墻的水平筋c10-200 請問剪力墻的鋼筋怎么定義 c10-400 暗柱的箍筋也是定義c8-400? 最外面的c10-200的大箍筋又怎么定義呢
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看